在进行紧急的管道修复工程时,我们都会选用气囊封堵,就是让潜水员进入到水面下,将气囊放置在管道中进行封堵。那么正确的施工方法应该是怎样的呢?下面我们就一起来看看。
1、准备工作
充水之前首先将池内清理干净,以免充水后池内浮渣漂浮水面,影响测试精度。池内外缺陷要修补平整,对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后即可设置充水水位观测标尺,用以观察充水时水位所达到的深度,水位观测标尺可以用立于水池中部的塔尺,也可在池壁内侧弹线标注标高控制线,接下来就是做好充水和放水系统的准备,搭设测试平台及出入水池的人行通道。
2、充水
向水池内充水宜分三次进行:..次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至..次充水深度。充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。
3、水位观测
充水时的水位可用水位标尺测定。充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。连续测定的时间可依实际情况而定。
一般情况下,污水处理构筑物多为露天开敞式,由于温度的变化,风力的影响及空气的对流等因素的影响使池内水量蒸发,水池面积越大,则由于蒸发造成水量损失越大,对于这一因素如果不加考虑,则势必造成总渗水量数值偏大,导致错判。所以,在测定水池水位下降的同时,必须对蒸发量的大小进行定量的测定。
以上就是针对于气囊封堵的详细施工方法解释,希望今天的分享能帮助到您。如果您有更好的建议或者方法,您可以通过网站里面的留言板和我们互动。